ซ่อมบำรุงอาคาร: แนวทางการตรวจเช็คหารอยรั่วน้ำยาแอร์กรณีแอร์ไม่เย็นที่เกิดจากสาเหตุปัญหาของน้ำยาแอร์นั้น อาจเกิดเนื่องจากสาเหตุของน้ำยาแอร์น้อยหรือไม่เพียงพอ ปัญหานี้หากเกิดบ่อยครั้งหรือเกิดเร็วขึ้นภายในไม่กี่วันแล้ว ให้ตั้งข้อสังเกตุเลยว่า มีบางส่วนของน้ำยาแอร์หายไหรือสูญเสียในระบบอย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอาการผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากมีการรั่วของน้ำยาแอร์แน่นอน ดังนั้น จึงต้องทำการตควจเช็คหารอยรั่วให้เจอเสียก่อนแล้วทำการซ่อมหรือปรับเปลี่ยนก่อนการเติมน้ำยาแอร์ให้ระบบอีกครั้ง
ในการแนวทางการตรวจเช็คหารอยรั่วของน้ำยาแอร์ มีดังนี้
1. ทำการเติมสารทำความเย็นเข้าระบบเล็กน้อย พร้อมทั้งเติมก๊าซไนโตรเจนแรงดันสูงจากถึงไนโจรเจนเข้าสู่วงจรสารทำความเย็นที่แรงดันประมาณ 350 - 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (23 - 27 เท่าของความดันบรรยากาศ เพื่ออาศัยแรงดันจากก๊าซไรโตรเจนช่วยในการตรวจหารอยรั่ว โดยไม่ต้องใช้น้ำยาแอร์ให้สิ้นเปลืองโดยเปล่า
2. การตรวจหารอยรั่ว ควรเพิ่มแรงดันของก๊าซไนโตรเจนให้ได้ตามคำแนะนำหรืออาจต่ำกว่านี้ แต่ไม่ควรมากกว่านี้เพราะจะทำให้ระบบท่อสารทำความเย็นไม่สามารถรับแรงดันได้ และห้ามเติมก๊าซออกซิเจนเข้าไปในระบบโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดการติดไฟหากมีประกายไฟรอบข้างเพราะก๊าซไตโตรเจนสามารถระเบิดได้เมื่อผสมกับอากาศ และมีเชื้อไฟ
3. การตรวจสอบรอยรั่วสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้
- ใช้เครื่องตรวจสอบรอยรั่วแบบฮาไลด์ทอร์จโดยทำเครื่องตรวจสอบรอยรั่วไล่ตามท่อ รอยต่อหรือชิ้นส่วนต่างๆ ถ้าตรวจพบการรั่วของสารทำความเย็นตามรอยต่อต่างๆ ของระบบท่อสารทำความเย็นเปลวไฟในกระบอกฮาไลด์ทอร์จจะเปลี่ยนสี
- ใช้เครื่องตรวจสอบรอยรั่วแบบอีเล็กทรอนิกส์ โดยทำเครื่องตรวจสอบรอยรั่วไล่ตามท่อ รอยต่อหรือิ้นส่วนต่างๆ ถ้าตรวจพบกระรั่วของสารทำความเย็นตามรอยต่อต่างๆ ของระบบท่อสารทำความเย็น สารทำความเย็นจะทำให้กระดิ่งที่ตัวเครื่องตรวจสอบรอยรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ เกิดเสียงดัง
- วิธีตรวจสอบรอยรั่วระบบท่อสารทำความเย็นโดยใช้ฟองสบู่ ทำได้โดยใช้ฟองน้ำหรือแปรงทาสีจุ่มในน้ำผสมน้ำยาล้างจานหรือสบู่ที่ทำให้เกิด ฟองทาบริเวณผิวของท่อน้ำยาแอร์ทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อแล้วสังเกตุดูว่ามีการรั่วซึมเกิดเป็นฟองฟุดๆ หรือไม่ ถ้ามีการรั่วซึมบริเวณนั้นให้ทำการแก้ไขหลังตรวจเช็ค เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ทิ้งระบบไว้สักพักประมาณ 2 - 3 ชั่วโมงขึ้นกับขนาดของแอร์ เพื่อตรวจสอบความดันที่อัดไว้จะลดลงหรือไม่ถ้าความดันลดลงแสดงว่าท่อน้ำยาแอร์ไม่มีรูรั่ว หากความดันลดลงแสดงว่ามีรอยรั่วอยู่ ให้ใช้น้ำสบู่หารอยรั่วใหม่ ซึ่งวิธีการนี้ต้องใ้ประสอบการณ์ของช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่เคยทำงานมาก่อน เพราะบางครั้งรอยรั่วอาจมีขนาดเล็กไม่สามารถสังเกตุได้ด้วยฟองสบู่และวิธีนี้สามารถใช้ได้ผลดีหากระบบท่อมีรูรั่วมากจึงจะสามารถตรวจพบรอยรั่วได้
- วิธีตรวจสอบรอยรั่วด้วยการฟังเสียง วิธีนี้ให้ใช้การฟังหลังการอัดก๊าซไนโตรเจนเข้าในระบบท่อแล้ว หากมีเสียงลมแสดงว่ามีรูรั่ว ท้้งนี้ให้ตรวจสอบร่วมกับการตรวจสอบแรงดันของท่อด้วยเพื่อเพิ่มความชัดเจนวิธีการนี้สามารถใช้ได้ผลหากรูรั่วมีขนาดใหญ่หรือแรงดันในท่อเพียงพอต่อการทดสอบ